chengjianbo
級別: 家園常客
|
三菱A740變頻器不定期出現EOV2(定速過壓)故障,請個位老兄給分析怎么處理,變頻器更換新的 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
不知道樓主的變頻器一般是什么時候報的故障,運行過程中還是停止的時候?通常過電壓故障是出現在減速停止過程中,由于負載慣性太大,造成變頻器報過電壓故障,這種現象可以適當延長減速時間,加制動電阻或者使用直流制動功能解決。像樓主說的“定速過壓”應該是在運行過程中出現的,這可能是機械部分負載不穩定所致,應該重點檢查機械部分,運行過程中觀察變頻器的直流母線電壓是否波動太大! |
---|---|
|