富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
|
加熱系統由三相四線供電,零線斷了,控制電路220v電器全部燒毀,求教三相四線的工作回路。 |
---|---|
|
xcw
級別: 略有小成
|
零干線斷了吧,聽老師傅說過,沒有遇到過,專燒功率低的電器。 |
|
---|---|---|
|
解振斌
學習學
級別: 略有小成
|
如果你的加熱器三相功率分均而且功率一樣一般沒問題,,最好中性線多加幾根在不同的地方。。。。。相電壓是--L1. L2 .L3分別與中性線之間的電壓(N也叫零線)。線電壓是L1與L2,L1與L3,L,2與L3之間的電壓。相電壓是線電壓÷√3≈1.732得來的。所謂的星接和角接不同就是:當星接時用電設備承受的是相電壓(‘如電機’每組功率一致)是線電壓÷√3。當角接時用電設備承受的是線電壓(‘如電機’每組功率一致)如有疑問請加QQ395414012注明加我原因,咱們共同進步!! 也希望對電加熱有興趣的加我QQ |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
收益匪淺 |
|
---|---|---|
|
guo4285
級別: 略有小成
|
零線斷了以后,中性點就不是0電位;任一二相的線電壓根據所帶負載的電阻分配電壓,這相電阻大(也就是功率低,如控制回路)分得的電壓就高,應該會大于220V;特別是三相加熱負載分開上的,這種現象更明顯。所以控制回路就承受不了了。從這方面講380V的控制線路應該更好 些,僅供參考。 |
---|---|
|
lgslgs
級別: 探索解密
|
5樓的可行 但是顯少人用380v當控制迴路 可加裝380/220 V降壓變壓器來當控制迴路的供電,供參考 |
---|---|
|
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
|
假如在三相四線上A相和B相上都接有一個220V的用電器,他們的一端是共用接零。如果這時候零線主線開路,實際上就是2個220V的用電器串聯后接到A.B380V上,那么2個220V的用電器中那個功率小,肯定先燒那個這種情況在強電系統中會遇見的 |
---|---|
|
huhaiming
上海
級別: 家園常客
|
加熱器是由繼電器控制的,220V是控制繼電器的,N線斷開,繼電器斷開,加熱器也就沒電,怎么會燒壞加熱器呢 |
---|---|
|
www871124
級別: 略有小成
|
告訴你個最好的辦法 直接用三相供電 不需要零線 接星型最安全 絕對不會出現斷線燒壞 |
---|---|
|
qinliangkui
級別: 探索解密
|
不知道你 的負載是不是一樣大的,如果不一樣大,直接用三相供電,星接的話,三相不平衡,效果會不會更壞 |
---|---|
|