路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L.N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。 還有,大家覺得用空開好呢還是保險好? |
---|---|
|
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
|
用空開方便開關,用保險絲價格便宜。不過你這個東西少用空開得了。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
220V控制電路如直接由外電源來,只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。 2個1P來斷LN線不安全,萬一只斷N線容易出事故。這是我一般做法。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
空開肯定比保險好,電源斷開相線是必須的,用2P的更好。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
靜芳
級別: 工控俠客
|
為什么用1P的啊,要是斷了0線這根,就不安全啦。最好用2P的。 這樣,要是外面L N 接反了也沒事。 [ 此帖被靜芳在2012-08-16 10:04重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
aaweihua
級別: 家園常客
|
除非是380變220,否則所有控制電路N線一律不用開關 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
中國工控
學習
級別: VIP會員
|
N線最好不用斷路器,如果需要安全等級高的,可以考慮漏電保護器,至于是380/220隔離變壓器供電的話,在380V側加裝2P空氣開關是必須的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
|
|
|
---|---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
大神,能不能上張圖片,以加深理解啊!? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|