zs8823
級別: 家園常客
|
工廠有個供水項目要改造,泵站離控制柜60M,控制柜離中控室120M。控制柜要采集水泵電流、電壓還有泵房管道壓力、水溫,使用S7-200的PlC,如果要把所有信號都引到控制柜的模塊上布線太長了,還都是地埋線,以后維護都費勁,最關鍵的是現在市面上流行的電量采集模塊都是RS485通訊的,現在想通過S7-200的PlC通訊口把遠程采集模塊的數據讀進來,哪高手有做過,希望能給個例程,有償提供也可。 |
---|---|
|
lmxwin
級別: 探索解密
|