我有一臺5p風冷冷凍機,壓縮機工作一會以后,壓縮機上慢慢地結霜,水箱里的盤管也會有一點結冰。拜求各位大蝦指教一二 |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
|
敢問大俠你設計度一般冷水機不能低于零度我們的機組都是設在5度左右 |
---|---|
|
qiao770910
級別: 探索解密
|
一檢查冷媒是否缺少 二檢查過濾系統是否堵塞 我們公司的也經常出現該現象,基本上都是上述二兩原因造成的 |
---|---|
|
zhangwanghua
沙漠中的綠草
級別: 論壇先鋒
|
冷媒加多了 風量過小 |
|
---|---|---|
|
zhaoyve
只做技術交流,QQ:709931517
級別: 探索解密
|
我們公司是做冷庫的,經常用到壓縮機,一般這種情況是蒸發器蒸發量過小。 |
---|---|
|