樓主  發表于: 2012-06-19 16:44
請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-01-02
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
3、250KVA 這個容量很小哦。
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-01-01
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
確實如此,最好不要超載。
這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
你可以按容量的80%來計算負荷
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
小k
愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 439 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2025-01-03
查看小k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
小磊
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产乡下妇女三片| 91久久综合| 久久免费激情视频| 日本三级免费网站| 日本免费黄色片| 日本一级特黄高清ab片| 日韩黄| 中文字幕在线播放| 中文字幕一区精品欧美| 午夜毛片视频高清不卡免费| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 亚洲经典在线| 亚洲无线一二三四手机| 亚洲精品在线观看视频| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 亚洲中字| 手机日韩看片| 日本一级毛片视频| 久草免费福利资源站在线观看| 日本免费一级| 久久成人国产精品青青| 一级黄色片欧美| a免费视频| 野战好大好紧好爽视频| 亚洲午夜精品在线| 午夜拍拍| 欧美日韩亚洲第一页| 久久亚洲美女久久久久| 狠狠五月天| 国产成人精品系列在线观看| 草草在线免费视频| 韩国免费毛片在线看| 高清性色生活片97| 国产黄色在线观看| 国产区免费在线观看| 欧美在线观看一区二区| 免费一级特黄欧美大片勹久久网| 成人夜视频| 曰批免费动漫视频播放免费 | 国产一区二区三区久久| 国产91久久最新观看地址|