小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了!!!!
級別: 略有小成
|
固態繼電器是否適合起重設備??固態繼電器能用于電機,但就是不知道能否使用與工作頻繁的起重設備。請有這方面了解的高手指教下。 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
安全第一,萬一固態繼電器不能關斷,可是人命關天! |
|
---|---|---|
|
huosang
級別: 略有小成
|
小型的可以,但總控處用接觸器,防止萬一,還有把固態繼電器功率因素算低一點; |
---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
支持2樓的說法,繼電品擊穿后就是直通的,關不斷的。 |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
要用也要做好十足的保護措施,還是不要用為好人命關天 。 |
---|---|
|