zlc1210903
級別: 工控俠客
|
FX3G的在輸出時外接個繼電器。為什么在com端接24v時,沒輸出繼電器也亮。在com端接-24v時輸出觸點接通時,繼電器接通下馬上就滅了。這個plc是不是輸出的晶閘管壞了。 這個plc是漏型輸出,S/S要接24V. 求解中。。。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
MT還是MR的? 如果MT注意要分方向的。 |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
這個3g的好像只有晶閘管輸出的。 不過這個問題經過自己的實驗已經解決。 這個plc輸出端的com端如果接24v。這個點事持續輸出的。 只有com端接0v時輸出點的通斷才起作用。 剛才犯了個錯誤。判斷繼電器的通斷時僅僅觀察了繼電器的燈的暗滅。其實這個燈的暗滅也有正負極的。 錯誤比較幼稚。還是接觸的太少。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX3G是有MT和MR這二種,MR不分方向,MT分方向,也就是正負極。 |
|
---|---|---|
|