niyouyijian
級別: *
|
做一套溫度控制系統 三菱PLC 觸摸屏 最好能加入PID 不知道有人愿意教嗎? 大家討論一下!!! [ 此帖被niyouyijian在2011-10-10 17:09重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
三菱小型PLC中,溫度控制通常用FX2N-2LC,是開關量的。 如果要用模擬量做,PID算法有點麻煩。但有實物慢慢調也行的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
威綸或臺達的觸摸屏,臺達的PLC,臺達的溫控表與觸摸屏485通訊做,可以做PID,自整定。這個可以嗎? |
---|---|
|
niyouyijian
級別: *
|
見到過別人用FX2N做得。自己看書看的也是稀里糊涂的!所以才這樣問問... |
---|---|
|
niyouyijian
級別: *
|
謝謝你,我最近看的都是三菱FX2N的。我想先把這個拿下后在學別的。到時見再向您請教 |
---|---|
|
lsfjd2009
級別: 探索解密
|
你好,你用什么模塊做呢?我可以給你程度,我QQ1368858225,1000塊多了點.888就好. |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
是不是FX2N-4AD-TC這個模塊?不是很簡單嗎? |
|
---|---|---|
|
cs_luo
!!!!!!!!!!!!!!
級別: 略有小成
|
自己多看看書就出啦了。 |
|
---|---|---|
|
niyouyijian
級別: *
|
正在學習,還不懂怎么選型! 應該是溫度變送器+溫度模塊吧??? |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
PLC+AD溫度模塊+DA輸出模塊解決問題,關鍵是PLC有關節PID指令中各參數的設置以及模塊中量程范圍的設置。 |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
|
同意1樓:三菱小型PLC中,溫度控制通常用FX2N-2LC,是開關量的。我最近正在用FX1N-40mr+2只FX2N-2LC做4路加熱溫度控制,過幾天調試。FX2N-2LC自帶pId和自整定功能,4路報警輸出。編程很方便。就是定義模塊參數,然后讀出來。我也是第一次用,從三菱網站下了說明書,自己慢慢搞的。說明書里有程序例樣。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|