along112
走別人的路,讓別人跟著你走。。。
級別: 探索解密
|
求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200 PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家?guī)蛡忙解決下 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
用脈沖方法能監控到 |
|
---|---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
|
建議仔細排查程序。 可以考慮將別的輸出點和這個點互換,看看到底是不是這個輸出點有問題, 在程序里將兩個輸出點互換,觀察一下輸出的變化情況。 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
將PLC打到STOP狀態,然后敲擊或者晃動PLC,如果沒有以上狀態出現,那么請查找程序相應軟元件,并分析程序邏輯進行修改 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
軟;硬分析。 軟:檢查程序是否有反復吸合的可能。你可以使用計數器編一個小程序監控。如果沒有則可以判斷為硬件故障。 硬:檢查該地址輸出指示燈是否有反復亮;滅的可能。當然這時必須保證該點地址一直有輸出。還有就是該點輸出內部接觸不良;外部是否存在漏電的可能。 |
---|---|
|