99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-01-06
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,還是買個變頻,接三角形安全
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原來看到380/220的是星/角不知注意到沒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人
  • 互相學習
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-12 07:35
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    clifford501
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-07-05
    最后登錄: 2017-12-28
    查看clifford501的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-12 08:19
    660/380=1.7  
    380/220=1.7
    哎,俺也不知道了。。。。。。。。。。。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-12 08:26
    可以試用自耦變壓器,降壓試試。。
    [img]Http://www.xjkz.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    xiaomao741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-08-09
    最后登錄: 2023-12-13
    查看xiaomao741的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-12 08:48
    應該是沒有問題的
    jklmn123
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 2916 點
    下載積分: 9794 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2025-01-03
    查看jklmn123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-12 09:09
    可以啊
    w7861
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 563 點
    下載積分: 1051 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2006-11-27
    最后登錄: 2025-01-02
    查看w7861的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-12 11:43
    應該就是普通電機吧
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-12 12:21
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-12 12:32
    我認為沒有什么時候問題。
    學無止境,永遠是學生。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-12 13:01
    引用
    引用樓主大地于2011-08-11 19:49發表的 簡單電機星三角啟動的老問題。有點頭暈 :
    有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的,F在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?

    你那個是進口電機吧, 是多電壓的接法, 可以的, 你接星三角起動。電流還會更小的,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三区影院免费| 亚洲精品久久片久久| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 精品自拍视频在线观看| 精品国产_亚洲人成在线高清| 无需付费大片免费在线观看 | 国产大片91精品免费观看不卡| 黄色黄站| 草草在线播放| 国产未成女年一区二区| 免费高清欧美一区二区视频| 亚州中文字幕| 中文字幕亚洲欧美一区| 一级女性全黄生活片免费| 日本黄色一级| 亚洲一区二区三区亚瑟| 原味小视频在线www国产| 日本不卡中文字幕| 亚洲国内精品| 色屁屁影院在线观看| 国产aⅴ片| 国产特黄一级片| 国产视频国产| 狼人久草| 免费欧美在线| 青青草伊人网| 日韩欧美一区二区三区久久| 亚洲欧美日韩专区一| 69日影院| 1024在线视频精品免费| 97色婷婷| 999yy成年在线视频免费看| 一级做a爱片特黄在线观看| 女人18一级特级毛片免费看| 日韩中文在线视频| 日韩一级在线| 日本黄大片视频在线播放| 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 精品国自产拍天天拍2021| 丁香5月婷婷| 97一区二区三区四区久久|