愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
電纜長度太長,信號無法傳輸怎么辦? 配電柜和 電廠DCS集控室的距離最短是400M 一共28個接點 需要引到集控室 普通的R V V電纜 肯定會有信號衰減 請問有什么辦法解決 而且400米得長度 肯定會產生那個 “電容” 具體名詞我也忘記了 請問大家是怎么解決的? |
|
---|---|---|
|
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
![]() |
什么傳輸方式?400米應該沒什么問題 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
很多的通信都達到1k以上,即使是485都可以,在不行的加信號中繼 |
|
---|---|---|
|
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
直接用485得了,哪也不用考慮它多少點了, |
---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
不是通訊 而是AC220V信號 DCS的無源接點需要接到 集控室 |
|
---|---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
不知你的問題解決沒?可采用無線通訊模塊啊,我們的設備采用的移動的GPRS通訊模塊,只要有移動的信號,都能正常傳輸信號 |
---|---|
|
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
![]() |
用電流信號傳輸4-20MA應該沒有問題的呀實在不行用中繼 |
---|---|
|