chenkai168
級別: *
|
設備上面有一套三菱的A系列PLC,模塊分別是:A1S61PN,A2USHCPU-S1,A1SJ71UC24-R2,A1SX42*4,A1SY42*3,通訊模塊連接PROFACE的觸摸屏,現在CPU和通訊模塊都做了一個備品。但(CPU和通訊模塊)兩個模塊更換上去后出現一個問題,觸摸屏無顯示,但設備動作都正常。把原CPU模塊裝上去后觸摸屏又能顯示了。不知道什么原因,請高手指點一下。 |
---|---|
|
yuxiaozhe18
鬼三
級別: 略有小成
|
動作正常就說明PLC沒有問題,檢查一下PLC與觸摸屏的通信接口是不是損壞,通訊模塊設置是否與之前一樣 |
---|---|
|
dlmcdy
級別: 略有小成
|
考慮是PLC參數設置丟失,重新設置參數I/O。特別是原來日文系統制作的 |
---|---|
|
zht19857
努力
級別: 略有小成
|
那個模塊是要設定參數的,你看一下跟原來那個模塊是不是一樣的,C24那個通信!如果是模塊上有開關設定的話就要設一樣,如果沒有的話要在CPU的參數里設定。 |
---|---|
|
chenkai168
級別: *
|
通訊模塊A1SJ71UC24-R2上面是有設定開關的.我都確認好了.一樣的.現在問題還是沒找到急啊. |
---|---|
|