我現在想用電話線使兩個三菱PLC實現通訊不知道可以嗎?通訊距離約60米.如不可以用什么線比較好!多謝了! |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
我還沒有這樣做,不知這樣做對嗎?所以來求答案的.多謝了! |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
可以,用什么電話線呀,485就行了 |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
我的意思就是用電話線來連接兩個485模塊 ,不知道可以嗎? |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
60米得通訊距離用普通電話線不行,傳輸信號不穩定,PLC和PLC之間的通訊用485.用帶屏蔽的雙絞線。三菱PLC只有一個系列的可以通訊,兩個FX1S可以通訊,要是一個FX1S和一個1N的就不能通訊。 |
---|---|
|