zhouyj1001
級別: *
|
我手頭有個項目,,具體的一些結構還沒有理清.請問 西門子S7 300的MODBUS加密模塊是什么東西啊? 是軟件還是硬件? 那MODBUS軟件又是什么呀? 它們和通訊模塊又什么區別? 300要做MODBUS通訊到上位需要安裝什么軟件另外? 謝謝啊。. [ 此貼被bhqt在2008-03-10 13:53重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
Modbus加密模塊是CP341上的硬件加密塊。 沒有該模塊,那么用戶將不能使用CP341的Modbus主站功能。 300要做Modbus的話,安裝的軟件在CP341或者CP340的附贈軟件中,安裝軟件后,就會在Step7中的Library中添加相應功能塊。 以上! Good Luck! |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
西門子S7 300的MODBUS加密模塊是硬件加密狗。MODBUS Dongle,只有一個硬件狗,訂貨號為6ES7 870-1AA01-0YA1。 串口通訊模塊CP34X教程——基本信息介紹 串口通訊模塊基本信息介紹 CP340/CP341/CP440/CP441-1/CP441-2模塊是西門子S7-300/400系列PLC中的串行通訊模塊,這些模塊具有1個(CP441-2有2個)串行通訊口(RS232C或TTY或RS485/422)。您可以使用這種通訊模塊實現S7300/400與其他串行通訊設備的數據交換,例如打印機、掃描儀、儀表、Modbus主從站、DataHighway站、變頻器,USS站等; 如下給出串口通訊模塊以及相關產品的訂貨信息注: [upload=1] [upload=2] 1. 當您要實現MODBUS或Data Highway通訊時,需要在CP341/CP441-2模塊上插入相應協議的硬件狗后,CP模板才能夠支持MODBUS(RTU格式)或Data Highway(DF1)協議,CP441-2使用同樣的硬件狗,這里我們所提到的硬件狗、Dongle、協議驅動或Loadable driver指的是同一個東西,如下圖: 圖2 2. MODBUS為單主站網絡協議,所以系統中只能夠有一個Modbus主站,并且只能夠實現主站和從站的數據交換,從站之間不能進行數據交換。CP341插入MODBUS主站Dongle或插入從站Dongle,就可以作為MODBUS主站,或者作為MODBUS從站,如下圖: 插入Dongle之前 插入Dongle之后 圖3 3. 一般來講,RS232的通訊最大距離為15m,20mA TTY的通訊最大距離為100m(主動模式)、1000m(被動模式),RS422/485的通訊最大距離位1200m。 4. CP34x/CP44x模塊可以同時與多臺串行通訊設備進行通訊,如同時連接多個變頻器、連接多個智能儀表等,如果您采用ASCII碼通訊方式,需要在發送的數據包中包括站號、數據區、讀寫指令等信息,供CP34x/CP44x模塊所連接的從站設備鑒別數據包是發給哪個站的,以及該數據包是對那個數據區進行的讀或寫的功能。 5. 串行通訊模板只有RS232C或TTY或RS485/422 三種電氣接口類型,如果您想實現串口的光纖通訊,只能在電子市場上購買第三方制造的電氣與光纜的轉換設備,西門子不提供該類設備。 |
|
---|---|---|
|