litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
硬體 ================================= PLC:FX3U *1 模組:FX3U-485-BD *1 FX3U-485ADP-MB *1 人機:GP 2500S *1 變頻器:富士變頻器 MEGA *16臺 說明 ================================= 1. FX3U-485BD與GP 2500S連接 ===> OK 2. FX3U-485ADP-MB與富士變頻器 ===> NG 關於第二項:RD、SD的燈號均會動作了。 問題 =============================================== 1. 要如何透過 FX3U-485ADP-MB的專用指令 ADPRW 來與富士變頻器 作MODBUS的通訊呢? 2.若要對變頻器作頻率設定、變頻器啟動、變頻器停止 MODBUS要如何下指令給變頻器? 3. 變頻器除了 H30,Y11~Y20的參數要設定之外,還須要設定那些參數呢? |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
己自行解決了 頻率設定=S01 控制=S06 |
|
---|---|---|
|