老來學
級別: *
|
今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
質量不好的都會跳,國產的我見過的都會跳。 |
---|---|
|
535357
級別: 略有小成
|
是什么牌子的,說來聽聽,以后選型好注意,漏電開關里面應該是有電子電路,抗干擾沒做好,就會出現這情況吧。換個品牌試試。 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
偶認為這是正常的。。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我家用的施耐德的梅蘭日蘭Multi 9 C65N系列的,夏天打雷時沒有跳閘。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
打雷跳閘的,有的是加了防雷保護的,最關鍵的是漏電跳閘就行了。 |
|
---|---|---|
|
博世變頻
級別: 略有小成
|
常見的漏電保護器打雷是不脫扣的,有一種是帶過壓保護的,建議你去同單元的住戶了解下,要是別人家的不跳閘就你家跳建議換一塊,國產的十幾元一塊 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
大樓的接地電阻過大, 打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。 我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。 火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0 如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。 當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。 |
|
---|---|---|
|