描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 国内自拍 在线播放 网红| 老人毛片| 刺激花蒂抽搐视频在线看| 日韩伦理一区| 干成人| 免费一级毛片在线播放欧美| 国产在线精品观看| 国语性猛交xxxx乱大交| 国产一区二区三区| 欧美日韩91| 亚洲 欧美 日韩在线综合福利| 91一区二区三区四区五区| 一道本色| 永久免费毛片| 在线视频 二区| 男人都懂的www网站免费观看| 国产短视频在线| 高h猛烈做哭bl壮汉受小说| 国产日韩欧美在线观看播放 | 免费二级c片在线观看a| 国产一区a| 俄罗斯女人与公拘i交酡| 婷婷性| 精品一久久香蕉国产线看观| 成人午夜精品视频在线观看| 欧美日韩在线一区| 色婷婷六月丁香七月婷婷| 99久久免费国产精精品| 日韩成人性视频| 中文字幕在线观看一区二区| 可以直接看的av网址站| 男女激情视频国产免费观看| 欧美毛片a级毛片免费观| 国产美女91呻吟求| 黄色丝袜网站| 黄色片在线观看网站| 黄色男女视频| 黄色片日本网站| 高h文bl| 怡红院综合网| 国产探花视频在线观看|