    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-13
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 国产小视频2023| 中文字幕在线播放量| 国产1024一区二区你懂的| 特级欧美| 99热精品国产三级在线观看| 天天草夜夜骑| 亚洲在线视频免费观看| 免费黄视频网站| 美女大黄大色一级特级毛片| 欧美精品亚洲精品| 亚洲精品老司机福利在线播放| 9丨精品国产高清自在线看 | 中文字幕久久网| 成人交性视频免费看| 免费看黄在线观看| 欧美黄色第一页| 国产成人a大片大片在线播放| 性色a| 黄色变态网站| 91精品日韩| 成人短视频在线观看| 国产日韩精品视频一区二区三区| 久久综合九色综合国产| 欧美在线一区二区三区不卡| 一级毛片直接看| 在线免费观看色视频| 免费网站www7788con| 欧美中文字幕第一页| 国产aⅴ一区二区| 国产小视频在线高清播放| 国产亚洲精品bv在线观看| 黄色大片在线视频| 福利一区二区三区视频在线观看| 成人免费男女视频网站慢动作| 国产欧美一区视频在线观看| 韩国在线看免费观看高清| 久久国产精品永久免费网站| 久久精品国产亚洲网站| 久久在线免费观看视频| 久久免费在线视频| 久久国产精品自线拍免费|