我單位有臺工控機,組態監控(組態王6.53)和plc通訊.rs485協議。 一直通訊都用研華的pcl745s數據板,好像這個東西不太好。換的新的才用不到半年現在又不能聯機了。

我先是用rs485轉rs232的無源接口通訊,但是畫面不同步。我又換了個moxa a53 rs232和485雙向轉換的轉換器,畫面還是不太同步,達不到pcl745s的那種效果。
如果不用pcl745s,大家說說改用什么比較合適。


現在通訊設置19200   8   偶  1    modbus rtu  
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
xiatian581
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiatian581的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-25 14:33
如果你讓下位機的接口也是RS485的,這個問題能解決嗎?
就轉換而言,RS232轉RS485的技術比較成熟,也很穩定,反過來就不是那么回事了.
樓主留言:
下位機就是485的,工控機沒有485需要轉換成232才能通訊

主站蜘蛛池模板: 免费中文字幕在线国语| 一本久道久久综合| 爆操欧美美女| 久久久免费精品| 午夜羞羞视频在线观看| 91爱啪啪| 一级特黄aaa大片29| 日本精品久久久久中文字幕 1| 黄www.| 大片免费观看在线视频| 欧美狠狠入鲁的视频极速| 亚洲国产系列久久精品99人人| 中文字幕一区二区三区四区| 优女视频免费观看| 免费黄色欧美| 欧美日韩久久| 国产不卡在线蜜| 国产免费a级片| 美女zw喷水视频在线观看| 91看片在线观看| 国产hd高清freexxxx| 精品国产欧美一区二区五十路| 亚洲性综合网| 999精品免费视频| 亚洲一级影院| 在线免费观看黄色大片| 色一色在线观看视频网站| 欧美r级毛片在线播放| 欧美性高清在线| 国产91在线免费观看| 国产乡下三级全黄三级带| 国产精品天天看特色大片不卡| 成人午夜视频免费| 国产亚洲综合在线| 九九久久久久午夜精选| 久久这里只有精品免费看青草 | 国内视频在线| 国产一级片观看| 国产一区免费观看| 国产aaa三级| 欧美特黄一级aa毛片|