99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-17 20:40

今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 21:03
模擬量電壓輸入阻值在300K左右,電流輸入在200歐姆左右,如為零肯定不正常。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久aaaa| 草草在线视频| 国产一区二区三区视频在线观看 | 香蕉高清免费永久在线视频| 一起色色| 日本高清二三四本2021| 在线观看免费黄色小视频| 欧美人一级淫片a免费播放 | 免费看一级黄色录像| 久久久久999| 四虎91视频| 亚洲人成在线观看一区二区| www.日日爱| 三级大片在线观看| 日本一本高清v免费视频| 毛片黄色| 亚洲毛片网站| 成人日韩视频| 成人福利小视频| 免费一级生活片| 欧美一级视频在线高清观看| 国产一区二区三区四区波多野结衣 | 亚洲色图日韩精品| 成人综合在线观看| 污污的网站免费观看| 欧美bbww| 青青热久免费精品视频网站| 国内精品91最新在线观看| 国产成人激烈叫床视频| 国产高清专区| 国产高清免费在线观看| 国模无水印一区二区三区| 特级黄色生活片| 特级欧美视频aaaaaa| 特级片免费看| 香蕉视频99| 国产精品丝袜| 国产综合在线观看| 国产美女福利| 国产亚洲亚洲精品777| 国产成人黄色在线观看|