jickyzhu
級別: *
|
求助急!西門子變頻器MM420 怎么進不了P701 P702 P1001 P1002設置啊?(要求5,8ON 正轉 6,8ON10HZ 7,8ON20HZ,6,7,8ON30HZ )先進入P10設1等設置項 按面板P鍵 上下翻就是找不到P701 P702 P1001 P1002等項目! |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
“西門家族”變頻器的參數有用戶訪問級; 即標準訪問級,擴展訪問級,專家訪問級和維修級,共 4 個。 訪問的等級由參數 P0003 來選擇。 標準級 (P0003 = 1)參數內容最少 維修級 (P0003= 4)參數內容最多 將P0003參數改成4就可以了。 [ 此帖被再見理想在2011-01-21 19:49重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|