              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 16:36
要是我就這樣查,先觀察PLC輸出的時候輸出指示燈有沒有亮,如果應該亮時而沒有點亮,顯然就是PLC沒有輸出,不是條件沒有滿足就是輸出點損壞了。
如果PLC有輸出指示,但繼電器沒有動作,可以用萬用表檢查繼電器的線圈是不是得到了PLC的輸出電壓,如果測得的繼電器線圈電壓不正常,就再測量PLC輸出端子的電壓是不是正常,如果都不正常就是PLC的輸出點壞了。如果電壓都正常,那就是繼電器壞了。如果是PLC端電壓正常而繼電器線圈端電壓不正常,很有可能是中間的導線有問題了或有哪個條件沒有滿足。仔細找找會找到故障點的。手動可以控制電機轉動,證明繼電器后面的電路是沒有問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控學子) 贊同,最基本的檢查步驟。
  • 下載積分:+3(mqgmqg) 很有經驗

    主站蜘蛛池模板: 国产综合成人亚洲区| 成人国产亚洲| 国产免费叼嘿视频| 色吧dvd| 99久久精品国产片久人| 日韩中文字幕免费观看| 亚洲涩色| 国产一级片在线| 精品免费久久久久国产一区| 日韩亚州| 亚洲精品国产手机| 日韩在线视频网站| 在线永久免费观看的毛片| 免费黄a| 欧美精品一区二区三区久久| 国产美女精品| 91短视频免费版| 久久精品影视| 亚洲一区有码| 久久毛片网| 日本精品久久久久中文字幕 1 | 99热国产在线观看| 欧美日本综合| 色视频一区二区三区| 亚洲国产欧美一区| japanhd成人快色| 久久国产乱子伦精品免费强| 日韩一区精品视频在线看| 毛片在线看网站| 伊人久久国产精品| 国产一级片毛片| 国产日本高清动作片www网站| 国产啪视频1000部免费视频| 国产精选 桃色阁| 漂亮大学生一级毛片| 久久视热这只是精品222| 亚洲视频欧洲视频| 亚洲人成网国产最新在线| 亚洲专区区免费| 亚洲欧美手机在线观看| 一区二区高清视频|