假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10321 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-03-26
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:22
最根本的是你自己要算出你的負載大小,然后根據電流來選擇隔離變壓器!根據負載性質加點裕量即可!算一下,很簡單!實在不行從網上下一本電工手冊,上面有詳細的計算方法!

主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区在线观看 | 婷婷六月久久综合丁香乐透 | 成人国内精品久久久久影院 | 在线观看国产片 | 婷婷色激情 | 永久免费看的啪啪网站 | 中文福利视频 | 狠狠色96视频 | 国产高清精品自在久久 | 免费播放国产一级 | 91精品视频在线观看免费 | 伊人色综合97| 91短视频网站| 亚洲综合欧美综合 | 操久久 | 国产在线观看美女福利精 | 成人18免费网| 韩国黄色一级 | 亚洲欧美一区二区三区不卡 | 成人在线播放视频 | 自拍视频网 | 女人被免费网站视频在线 | 亚洲综合欧美综合 | 精品视频99| 亚洲欧美综合一区 | 久久久一区二区三区 | 小明福利| 欧美精品99毛片免费高清观看 | 久久亚洲精品国产精品777777 | 国产影院在线观看 | 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 国产中日韩一区二区三区 | 国产成人综合精品 | 波多野结中文字幕在线69视频 | 高清在线亚洲精品国产二区 | 国产一级特黄生活片 | 一级毛片在线直接观看 | 拍拍视频免费观看网站在线观看 | 高h文bl| 日本一级α片 | 九九精 |