假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:56
可以。但容量根據負載選擇,要有20%的余量。

主站蜘蛛池模板: 97国内免费久久久久久久久久 | 欧美黄色a| 爱爱免费视频网站| www亚洲| 国模一区二区三区私啪啪| 欧美日韩综合视频| 亚洲国产亚洲片在线观看播放| a一级网站| 一级片免费视频| 日本www高清免费视频观看| 亚洲成本人网亚洲视频大全| 色人影院| 免费看日韩欧美一级毛片| 国产一级毛片夜一级毛片| 国产精品www| 真人视频一级毛片| 精品无人区一区二区三区| 国产99视频精品免费视频免里| 精品综合久久久久久8888| 男女做www免费高清视频| 婷婷操| 无码中文字幕日韩专区| 亚洲一区二区影院| 97视频在线免费| va在线视频| 一区二区在线视频| 人妖另类亚洲xxxx| 久久99中文字幕伊人| 日本一级毛片在线播放| 日本精品在线观看视频| 日韩在线观看第一页| 手机免费看黄在线高清视频| 亚洲色在线视频| 亚洲成a人片在线观看播放| 成 年 人 黄 片 大全| 成人视屏在线| 成人一级黄色大片| 成人一a毛片免费视频| 成人一级黄色片| 亚洲精品一区二区观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃欧美|