99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-19
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 08:36
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-02-23
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 10:13
做過類似的,但沒有做過三菱的
1.寄存器的多少及相;關地址都是由變頻器決定的,具體多少個我們是無法知曉的,只能知道開放了多少個給用戶操做,比如臺達的AB伺服基本上都開放了
2. 例如:即使變頻器內指令的是DT100,而我們在PLC編程中也已使用DT100,但這兩個DT100是互不搭架的,也互不影響,前者是指變頻器內的DT100,后者是指PLC中的DT100,這個在專用指令上實際已隔開的兩回事
3.再如說: 正轉在地址DT100,一為正轉,零為停,反轉在DT101同樣一為反轉零停,頻率在DT200
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(匯榮鋁業) 感謝分享

    主站蜘蛛池模板: 91在线 | 亚洲| 黄色在线视频观看 | 中国一及黄色片 | 国产啪爱视频精品免视 | 在线 你懂 | 59pao成国产成视频永久免费 | 亚洲高清国产品国语在线观看 | 色婷亚洲| 91原创视频在线观看 | 一级一级一级一级毛片 | 色婷婷综合缴情综六月 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 精品黄色| 久久911| 国产aaa级一级毛片 国产aaa免费视频国产 | 婷婷四色 | 国产精品久久久久久久久久直 | 国模一区二区三区私啪啪 | 午夜一级免费视频 | 欧美毛片在线播放观看 | 久久se精品一区二区影院 | 91久久99 | 中文字幕综合网 | 1024cao社区榴地址一地址二 | 美女69xxxxxxxx| 日韩美一区二区 | 特级欧美午夜aa毛片 | 国产视频资源在线观看 | 欧美精品国产一区二区 | 真人实干一级毛片aa免费 | 最新更新国内自拍视频 | 免费网站www7788con | 蜜桃视频一区二区在线看 | 97精品国产91久久久久久 | 成人做爰又黄又爽免费视频 | 午夜视频成人 | 亚洲最大成人综合网 | 国产青草视频 | 国产免费小视频 | 国产一级做a爱免费视频 | 三级黄色一级视频 |