馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點! |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.單向閥壞的可能性很大,啟動前壓力沒釋放掉。樓主假若是多臺泵利用一個壓力開關控制,需調整每臺壓力開關(未使用的)在停止前要泄放掉壓力,為下次啟動保證零壓。 2.可能設置壓力壓差太小,起停頻繁。 3.沒用蓄能罐,外部用氣量大,而頻繁啟動。 4.壓力開關性能不好。 5.交流接觸器質量較差或選擇容量較小。 根據以上可能,樓主仔細檢查檢查。 |
|
---|---|---|
|