在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。 具體的通訊協議為: 手冊: ENQ 站號 PC號 指令 報文等待 字符A區 和校驗 如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤 在網上找到另外一種是: 始 命令 首地址 位數 終 和校驗 STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM 其中的地址算法:address=address*2+1000h 再轉換成ASCII 這樣通訊正常 現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊? 有做過這方面的朋友指點一下。 |
---|---|
|
bigcg
級別: *
|
樓上的,你說得沒錯,我也是這么想的,但是說明書上怎么就沒有公布這種通訊方式的呢?我就想不通了。還有通過通訊口和通訊模塊有什么不一樣?我曾經成功通過通訊模塊傳送過PLC程序,當時并沒有設置PLC站號之因的,應該通訊協議是一樣的,現在想來就是有點想不通了。 |
---|---|
|