99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 14:58
我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 17:45
現在在廠里測試:用穩壓220V不加負載,整流濾波或是49V,如果比220高一點就會,就會超過50V,驅動器要求電壓是24-5OV,這樣接通負載的瞬間就會使驅動過電壓自動保護,接通負載后電壓就會下降到44V左右。難辦!!如果用24V整流濾波,這樣電機的力矩會下降嗎?整體運行會有影響嗎?(驅動器是2M542的,驅動4個57*80電機,一個86電機)
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 11:11
有辦法在接通電源的瞬間,讓驅動檢測電壓不超過50V嗎?

主站蜘蛛池模板: 在线免费观看网址| 国产精品免费观看网站| 黄色小视频在线观看免费| 日韩欧美精品综合久久 | 18在线网站| 亚洲香蕉视频| 天天干天天色综合网| 欧美精品免费在线| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产精品一区伦免视频播放| 91原创视频在线观看| 涩涩快播| 黄色a视频| 国产精品亚洲一区在线播放| 国产在线观看一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 男女做a一级视频免费观看| 在线成人免费视频| 日韩中文字幕在线看| 一级欧美激情毛片| 九九视频精品在线| 91国在线视频| 1024在线| 日韩精品区| 国产午夜成人无码免费看| 精品免费久久久久久久| 激情国产| 国产精品久久二区三区色裕| 国产 日韩 一区| 欧美特黄三级在线观看| 欧美一级特黄做| 亚洲精品中文字幕乱码一区二区| 在线一区观看| 日本一区毛片免费观看| a免费毛片在线播放| 午夜婷婷网| 精品久久九九| 国产欧美日本亚洲精品五区| 韩国黄色网| 国产一级性生活| 欧美r级毛片在线播放|