99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 688 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2021-12-06
查看超級大白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!

主站蜘蛛池模板: 国产的大片免费看| 黄色成人在线观看| 亚洲欧美手机在线观看| 中国黄色网址大全| 欧美爱爱视频网站| 韩国尤物主播性视频在线播放| 欧美精品白嫩bbwbbwbbw| 一级毛片在线免费观看| 日韩免费在线| 亚洲色图激情| 成人精品视频一区二区三区尤物| 国产精品主播视频| 大尺度一级毛片波多野结衣| 久久伊人草| 亚洲人体一区| 久青草网站| 在线看免费的污| 国产一级片在线| 黄色va| 国产亚洲一区二区三区啪| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 久久制服诱惑| 亚洲青青青网伊人精品| 玖玖玖精品视频免费播放| 国产成人综合久久精品尤物| 国产激情一区二区三区在线观看| 最新国产大片高清视频| 4hc44四虎在线永久地址| 大杳焦伊人久久综合热| 国产精品成人免费视频| 妞干网免费| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 中国女人野外做爰视频在线看| 久久精品亚洲精品国产色婷| 日韩手机看片福利精品| 在线观看免费情网站大全| 欧美三级成版人版在线观看| 国产精品一区二区无线| 黄色网在线看| 黄色一级视频欧美| 97在线视频99播放|