         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是視在功率,視在功率*視在功率=有功功率*有功功率+無功功率*無功功率這是基礎啊,伙計們,500KVA小了點,不過你的總負荷是不是同時運行,還是分時運行,600KW是最大功率和,如果同時開,小了點,建議上2個400的,并聯運行,負載檢測,小就用一個,大就用2個,自動切換,供電局會負責的。

主站蜘蛛池模板: 在线观看国产视频| 欧美日韩91| 国产成人综合精品| 久久国产一久久高清| 一级毛片日本特黄97人人| 免费一级特黄特色黄大任片| 黄色影片在线看| 免费香蕉一区二区在线观看 | 国产精品视频九九九| 久久精品国产亚洲精品| 中文字幕有码在线视频| 毛片视频免费| 欧洲美女高清一级毛片| 黑人性较大a| 久久激情五月丁香伊人| 日本xxxx色视频在线观看| 人人爱爱人人| 在线不卡视频| 伊人网中文字幕| 国产美乳在线观看| 91麻豆影视| 久久综合偷拍| 亚洲欧洲精品视频| 久久这里只有精品2| 伊人狼人在线| 免费一级毛片在线播放视频| 欧美日韩一区二区不卡三区| 美国毛片在线| 国产不卡一区二区三区免费视| 日韩欧美黄色大片| 51国产在线| 尤物视频在线观看网址| 成人在线观看不卡| 欧美性大片免费| 国产精品亚欧美一区二区三区| 99精品视频不卡在线观看免费| 麻豆观看| 日韩一区精品| 欧美一区二区三区综合色视频| 亚洲一区二区久久| 久久99精品视频|