各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事啊?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16760 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 10:17
有一些情況會導致或者影響樓主所說的情況:

1,模擬量模塊,比如AD模塊,斷電再上電后,里面會有殘留的值。有關其特性,可專門做試驗來檢測。所以我做過的幾個程序,會在第一時間把這個值清空。
2,PLC異常斷電時,有部分功能仍然會繼續工作很短的時間
3,有關不賦值的那個,這個真沒試過。難道是異常斷電時停止后,再恢復供電的不算8002?不過這個也可以通過自己做程序來檢驗出來。

做試驗的時候,就只做要試的相關部分,一次只試一樣。比如A程序專門試M8002,B程序專門試模擬量殘留值。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 中文字幕第页| 免费妞干网| 欧美美女一区二区三区| 国产精品美女www爽爽爽视频| aaa网站| 成人黄色网址| 国产精品黄色| 国产小毛片| 亚洲欧美日韩精品高清| 中文字幕播放| 成人一级免费视频| 国产成人精彩在线视频50| 国产欧美日韩不卡一区二区三区| 亚洲女人毛片| 日本xxx护士与黑人| 免费一区二区三区在线视频| 美女视频大全视频a免费九| 久久ww精品w免费人成| 6080亚洲精品一区| 中文福利视频| 亚洲乱码中文字幕久久| 国产一区亚洲| 黄色一级大片视频| 国产在线精品一区二区三区| 亚洲精品欧美日韩| 二级黄色大片| 亚洲在线一区二区三区| 成人看片毛片免费播放器| 免费在线公开视频| 国产成人自拍在线| 国产情侣一区二区| 婷婷色人阁| 国产欧美亚洲精品| 欧美一区二区三区在线播放| 1769视频在线| 2021av在线视频| 91影院在线| 久久久久久久国产视频| 亚洲一欧洲中文字幕在线| 青青操免费在线视频| 国产特级毛片aaaaaa毛片|