我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
longzhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 169 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2016-03-28
查看longzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-14 10:54
每個負載都需要安裝斷路器,你確定有那個必要嗎?至于選擇方面,你不會連負載電流都不會計算吧?另外我認為選擇標準不僅僅是電流,比如感性負載阻性負載以及動作頻率,環境溫度等都得考慮進去。還有你也沒說是幾相的,叫人家怎么幫你?

主站蜘蛛池模板: 久久精品成人免费网站| 亚洲和欧美毛片久久久久| 中文一级黄色片| 网红思瑞一区二区三区| 黄色免费高清视频| 国产免费啪啪| 六月丁香伊人| 色婷婷中文网| 三级视频中文字幕| 手机日韩看片| 欧美一级特黄毛片免费| 国产美女野外做爰| 美国一级毛片片aa免| 国产日韩精品欧美一区色| 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 久操香蕉| 色播欧美| 欧美草| 国产丝袜制服在线| 国产精品二区在线| er久99久热只有精品国产| 欧美精品日韩一区二区三区| 亚洲精品天堂一区二区三区| 久久va| 亚洲国产精久久久久久久春色| 国产一二区视频| 国产成人精品综合久久久| 国产精品一区二区三区四区 | 欧美一级毛片激情| 国产最新在线视频| 精品无码一区在线观看| 久久日本精品久久久久久| 亚洲国产欧美日韩精品小说| 一区二区三区四区国产| 久久久久久综合成人精品| 日本a黄| 东京不太热在线新视频| 免费在线观看色| 免费在线a| 玖玖玖免费观看视频| 国产在线观看一区二区三区|