樓主  發表于: 2010-08-14 10:34
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 5346 點
下載積分: 21352 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-15
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 免费看色片| 日本久久久久久中文字幕| 国产精品日韩一区二区三区 | 黑人多p| 污污网站免费| 91香蕉嫩草| 亚洲免费国产| 欧美高清在线不卡免费观看| 最新久久| 国产精品久久久久久久久久日本 | 欧美 magnet| 91专区| 又粗又硬的aaaaaaa毛片| 中文字幕一区精品欧美| 青青综合| 国产1区2区在线观看| 能看毛片的网址| 国产伦理久久精品久久久久| 香蕉免费高清完整| 九九热在线视频观看| 日韩免费一级毛片欧美一级日韩片| 在线黄| 欧美日韩国产在线播放 | 免费岛国片| 国产高清成人吃奶成免费视频| 大色综合| 国产成人亚洲日本精品| 免费国产zzzwww色| 人人狠狠综合久久亚洲88| 18到20岁女人毛片一区| 日本高清xxxx免费视频| 成人淫片| 色综合久久丁香婷婷| 国产成人19禁在线观看| 特色一级片| 成人午夜国产福到在线| 国产精品夫妇久久| 国产乱码视频| 国产精品视频网站你懂得| 国产人成午夜免费噼啪视频| 国产亚洲精品美女久久久|