前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
起點206
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 242 點
下載積分: 558 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2016-04-14
查看起點206的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 21:04
支持

主站蜘蛛池模板: 妹子草网| 国产成人久久蜜一区二区| 日韩不卡手机视频在线观看| 国内精品一区视频在线播放| 成年人免费网站视频| 手机看片日韩国产一区二区| 久久草精品视频| 亚洲综合极品香蕉久久网| 伊人久久大香线蕉精品哪里| 亚洲欧美色一区二区三区| 欧美日韩aa一级视频| 久久精品免费| 91久久精品国产亚洲| 黄色网zhan| 国产精品成人久久久久久久| 国产91在线看| 亚洲精品视频在线播放| 日韩精品第二页| 久久九九国产| 97国内免费久久久久久久久久| 亚洲高清不卡视频| 精品视频麻豆入口| 黄色带三级1| 国内精品视频九九九九| 亚洲精品一二三四区| 三级理论中文字幕在线播放| 69日本xxxxxxxx78| 欧美日韩亚洲综合在线一区二区 | 中文字幕在线看片成人| 亚洲欧美另类综合| 精品综合网| 黄色avav| 国产成人影院在线观看| 欧美一级特黄aaaaaa在线看首页| 伊人99综合| 日韩欧美一区二区久久黑人| 久久九九色| 日韩另类| 国产美腿丝袜福利视频在线观看| 美国一级视频| 欧美黑人在线观看|