        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 青青操精品| 日韩在线视频线视频免费网站| 国产目拍亚洲精品区一区| 精品91自产拍在线| 国产青榴社区91精品| 欧美换爱交换乱理伦片不卡片| 综合久久99| 一级a做爰片欧欧美毛片4| 日本精品久久久免费高清| 在线日韩| 成人精品视频一区二区在线| 欧美性爽xxxⅹbbbb| 国产成人精品区在线观看| 性色aⅴ闺蜜一区二区三区| aaa在线观看高清免费| 日本高清一级片| 亚洲 欧美 日韩在线| 成人中文字幕在线高清| 免费看毛片软件| 国产 日韩 欧美 在线| 国产美女一级视频| 国产精品第一页在线观看| 国产亚洲欧美日韩综合另类| 欧美不卡一区二区三区| 青青青青青国产免费手机看视频| 小明成人免费视频| 日本免费高清一级毛片| 中国黄色免费| 毛片一级| 中国人xxxxxxx免费看 | 欧美黄视频网站| 国产成年人网站| 国产美女网| 国产免费黄色大片| 国产视频一二三区| 国产精品久久久久久搜索 | 欧美一区二区三区网站| 欧美精品久久久久久久久大尺度 | 欧美超长黑吊| 国内自拍tv在线| 欧美黄成人免费网站大全|