        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 黄色免费在线观看视频 | 美女国产一区 | 久久免费播放视频 | 美国一级大毛片 | 女人被男人狂躁视频免费 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 欧美成年免费a级 | 国产黄a三级三级三级 | 永久福利视频 | 2048亚洲精品国产 | 国产成人在线看 | 欧美精品在线一区二区三区 | 欧美爱爱小视频 | 欧美一二三区 | 国产精品不卡 | 欧美国产亚洲精品高清不卡 | 青草视频网 | 9丨精品国产高清自在线看 9久9久女女免费精品视频在线观看 | 青青青在线视频国产 | 欧美成人观看免费版 | 丝袜美腿视频一区二区三区 | 91视频黑丝| 免费国产成人高清在线观看不卡 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 欧美精品一级毛片 | 99精品视频不卡在线观看免费 | 久久精品国产99国产精2020丨 | 日韩不卡高清视频 | 看免费黄色一级视频 | 制服丝袜在线不卡 | 欧美超长黑吊 | 国产成人免费无庶挡视频 | 欧美日韩亚洲第一页 | 日本免费va毛片在线 | 黄色高清视频在线观看 | 久久综合九色综合欧美9v777 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 黄色大片网 | 韩国免费高清一级毛片性色 | 一区二区三区四 | 国语高清精品一区二区三区 |