        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 91高清国产视频| 国语高清精品一区二区三区 | 精品日韩| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站| 亚洲中字幕永久在线观看| 国产一区二区三区毛片| 99精品一区二区三区| 日韩美女专区中文字幕| 一级大毛片| 亚洲色图日本| 欧美性视频在线激情| 特级xxxxx欧美孕妇孕交| 国产一区二区日韩欧美在线| 亚洲无线| 一级做a爰片久久毛片图片| 日韩欧美一区二区在线观看| 免费观看性行为的视频网站| 国产一区欧美二区| 黄色一级片欧美| 国产精品资源在线播放| 天天综合天天影视色香欲俱全| 一级特黄a免费大片| 尤物在线网址| 亚洲第一页视频| 成人影片在线播放| 国产三级在线播放不卡| 国产护士资源总站| 最新国产精品精品视频| 国产精品亚洲综合网站| 久久er热视频在这里精品| 麻豆国产在线视频| 欧美亚洲另类视频| 啪啪激情网| 亚洲精品大片| 亚洲欧美日韩在线观看二区| 一级毛片女学护士| 日韩免费一区| 日韩一级黄色| 无圣光私拍一区二区三区| 日本一区二区三区精品视频| 亚洲特黄大黄一级毛片|