我有一臺三菱FX1N--40MT--001PLC,現在有一個NPN型常開接近開關,請問該如何接線?

如果用外接+24v電源的話,是不是棕色線外接24+電源,黑色線接PLC輸入點,那還有一個蘭色線,是接PLC的COM點?還是接外接電源的COM點?


如果是三菱FX2N,PLC自帶+24v電,是不是棕色線接PLC +24V,黑色線接輸入端,蘭色線接PLC的公共COM點?


我今天用萬用表量過,三菱輸出的COM點有-24v電壓,還有,論壇上面大家所說的0V是不是COM點?我手里有一個+24v的開關電源,三菱FX1N--40MT--001PLC一臺,請問該如何接線,在論壇上面也看了不少資料,但是還是頭有點暈,判高手解答?
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-03 20:19
fx系列plc有com和24+兩個接口,這個是24v電源,可以供npn傳感器用,你的接近開關為什么要另外配電源呢?我知道用pnp型開關代替npn型開關要另外配一個電源。
接近開關有3條線,棕色接24+,蘭色接com,黑色接x端。

主站蜘蛛池模板: 草草影院一级毛片a级| 色屁屁www影院免费观看入口| 婷婷色在线播放| 国产一区二区丁香婷婷| 视频国产一区| 亚洲综合精品成人啪啪| 一级毛片在线完整观看| 日本美女视频韩国视频网站免费| 在线国产二区| 男人在线网址| 欧美一级永久免费毛片在线| 国产伦一区二区三区高清| 热久久最新地址| 韩国理论毛片a级| av97色噜噜狠狠| 国产麻豆传媒视频| 久久99热狠狠色一区二区| 青草视频在线免费观看| 亚洲 欧美 综合| 亚洲色图另类| 一区二区在线不卡| 自怕偷自怕亚洲精品| v视界影院视频一区二区三区| 久久2| 无人精品乱码一区二区三区| 中文字幕小明| 午夜黄| 亚洲在线免费免费观看视频| 成人免费视频在线看| 色 在线播放| 农村高清性色生活片| 免费观看黄色| 免费在线黄网站| 男女性黄色| 色综合久久一区二区三区| 免费毛片视频| 免费一级毛片不卡在线播放| 免费一级淫片aa| 成年人午夜网站| 成人在线播放| 亚洲精品自产拍在线观看|