就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的 它的輸入端只有一個COM 我想問一下 這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊 要是可以的話 那接完以后 這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
哦 明白了 謝謝各位了 最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路) 有人說輸入端接外部電源 這樣能安全點 有點半信半疑 上來問問大家 看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
另外說一下,輸入端只有7個行程開關和一個三線制的接近開關。COM接行程開關的一條線,行程開關的另一條線接X0或X1等。三線制的接近開關是NPN型(電源用PLC本身的24V,輸出的負極接PLC的X7)。這樣接不知道有沒有什么不妥之處?望各位老大再賜教一二。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
可是我這個PLC輸入端的COM和機體(鐵的)就是碰了一下 還冒了一點火花 直接就完蛋了 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
各位老大 主要原因查明了 是機器上的一個加熱塊老化 造成漏電(交流220V的,漏電電壓在80V左右,機器接地良好,不電人)像17樓朋友說的 交流竄入直流線路了。 再次感謝樓上這些朋友的回答,謝謝。 |
---|---|
|