wtx4627
級別: 略有小成
![]() |
設備采用人機與PLC485通訊,再由PLC寫入溫控模塊FX2N-2LC,運行中想提高加熱溫度,但設備控制加熱么原設計溫度后不再加熱,如需加熱到新設的溫度值,需對PLC進行斷電再得電,設定值才有效,有沒有辦法在加熱過程中或在PLC不斷電的情況下改變溫度后,控制器也會跟著改變,不需斷電再上電 |
---|---|
|
wtx4627
級別: 略有小成
![]() |
應該是這樣子,我看了一下程序,溫控值在M8000得電時送給溫控模塊,當PLC一直運行時,M8000一直得電,可能這就是無法更新的原因 |
---|---|
|
wtx4627
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 溫控值更新時采用的是M8000,感覺應該用M8001才對 |
---|---|
|
wtx4627
級別: 略有小成
![]() |
三菱的通訊指令太麻煩了,感覺臺達/歐母龍在這塊做的比較好,操作方便 |
---|---|
|
wtx4627
級別: 略有小成
![]() |
M310為手動電加熱,經測試,從人機改變設置溫度,再對電熱M310進行開/關操作,但是無變化 |
---|---|
|