大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了
現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢?
在程序上有比較好的解決方法嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 00:37
這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 20:36
引用
引用第11樓jonnyhsieh于2010-06-15 15:51發表的  :


動作方式ok!

可是手/自動名稱如何定義.

可以做一個指示燈來指示工作狀態,但是會占用一個輸出點。比如用帶燈的開關也可以。如果用兩個開關同時輸入會多占用一個輸入點,效果一樣。

主站蜘蛛池模板: 免费看欧美毛片大片免费看| 1000部拍拍拍18勿入免费凤凰福利| 中文字幕永久在线观看| 黄色大片播放| 91精品国产综合久久青草| 高中生福利视频在线观看| 国产乱码精品一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久在线免费| 亚洲精品午夜一区二区| 亚洲综合日韩| 亚洲欧美日韩高清| 亚洲精品久一区| 91专区| 91香蕉国产线在线观看免费| www.好色.com| 6080伦理久久亚洲精品| 91仓本c仔约高挑嫩模在线| 69日影院| 亚洲精品久久久久久中文字幕小说| 亚洲另类网| 天堂激情| 男女乱淫真视频免费一级毛片| 麻豆视传媒短视频网站-欢迎您| 久久在线免费视频| 欧美极品妇xxxxxbbbbb| 看5xxaaa免费毛片| 丁香婷婷六月| 91av爱爱| 黄色一级a毛片| 性网站免费| 国产在线一二三区| 国内小情侣一二三区在线视频| 欧美成人亚洲综合精品欧美激情| 欧美一级毛片免费看| 国产人成激情视频在线观看| 国产精品久久久久久久毛片| 国产在线视频专区| 欧美黄色录像| 伊人丁香花久久爱综合| 亚洲网站黄色|