樓主  發表于: 2010-06-09 23:34
:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 12:19
我搞過這類定型機,直接控制風機轉速,閥門跟風機同步,轉速高閥門開度也大,原先的溫控器沒有模擬輸出吧,得想辦法

主站蜘蛛池模板: 亚洲夜夜骑| 一级性视频| 日韩一区二区三区免费视频| 成年超爽大片免费视频播放| 国产1区2区在线观看| 国产精品久久久久久小说| 最新国语露脸精品国产| 国产精品你懂的| 久草在线资源| 免费网站在线观看高清版| 亚洲岛国片| 亚洲图片色| 1000部末满18在线观看黄| 一级黑人| 久久国产精品2020免费m3u8| 毛片毛片毛片| 亚洲免费专区| 在线观看亚洲人成网站| 好大好硬好长好爽a网站| 欧美一级视频在线观看欧美| 国产亚洲在线| 国产成人拍精品视频网| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 黄色小视频观看| 黄色影片在线看| 最新在线黄色网址| 精品国产91久久久久久久a| 国产91色综合久久免费分享| 国产剧情福利| 国产三级理论| 国产免费观看视频| 国产免费观看网站| 国产精品欧美一区二区三区 | 国产视频观看| 国产亚洲综合色就色| 国产在线麻豆一区二区| 精品哟哟国产在线观看| 国内自拍第1页| 国产网站免费视频| 国产精品久久久久久网站| 国产精品久久久久久|