:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2025-01-14
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 亚洲日日| 国产成人久久精品区一区二区 | 国产一国产一级毛片视频| 精品国产三级在线观看| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 日本九九热| 亚洲精品美女久久久久| 欧美黄三级在线观看| 香蕉久久精品| 最新中文字幕电影在线观看| 国产精品二区页在线播放| 久久在现| 欧美狠狠入鲁的视频极速| 亚洲videosbestsex日本| 1024国产精品| a毛片免费播放全部完整| 久久草在线观看视频| 日韩精品中文字幕一区三区| 亚洲韩精品欧美一区二区三区| 进来综合网| 欧美一区二区三区东南亚| 国产99久久精品| 国产老妇女| 国产成人一区二区三区在线视频 | 久久久综合视频| 国产日韩一区| 亚洲激情综合网| 91亚洲在线| 99国产精品免费视频观看| 久久97精品久久久久久久看片| 亚洲国产欧美在线人成aaa| 在线看国产视频| 农村女人的一级毛片| 成人网在线视频| 老黄网站在线观看免费| 日本黄色免费在线观看| 一级做受毛片免费大片| 91啦91pornv国产自| 亚洲精品国产综合一线久久| 日本hd高清xxxxvideos| 精品国产品欧美日产在线|