tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
|
我用三菱FX2N的PLC和三菱1pg配合控制三菱MR-J2S-10A的伺服。 做了個簡單的小程序。發現一個問題。我用TO K0 K17 D100 K1 把 的D100設置為1000時1pg發送1000個脈沖。伺服正轉走10mm。可是 我把D100設置為800時1pg發送400個脈沖。伺服反轉走0.4mm。不知 為何?應該是1pg發送200個脈沖。伺服反轉走0.2mm才對呀。希望哪 位前輩指點迷津!簡單的小程序如下: 2010年6月2日.rar (11 K) 下载次数:209 |
|
---|---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
我看了一下你的程序,因為你把M107 ON了所以你使用的是相對位置,也就是當你給了1000個脈沖正轉,如果也給的是1000個反轉一秒以后就反轉到原點.如果給的是800個反轉脈沖那就是每往返一次離原點+200. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |