99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 16:19
本人正在學習PLC編程,朋友給了個小程序,在看程序的時候發現一個問題,模擬量輸進去后,首先對其進行了PID調節,調節后的值又經過標度SCL換算,把二進制換算成BCD碼,緊接著就用BIN指令把BCD碼重新換算到二進制,最后從模擬量輸出口輸出,在程序里也沒發現對模擬輸入量進行其他數學計算,不懂中間為什么要進行標度轉換,懇請高手給予指點,如果需要標度,如何使用,標度的參數如何設置
naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 10:12
經過幾個小時的學習,個人總結的是模擬量在AD采樣后進入CPU的是二進制數,進行標度變換后變成十進制數,與實際中的模擬量相對應,便于進行計算和各種算法,數值計算完成后再轉換回二進制有DA模塊輸出。
例子:設A/D單元輸入信號為1-5V,PLC的CPU分辨率為6000,經A/D轉換為對應為0000-1770并存到200通道,用SCL求出A/D輸入對應實際量程0-7000KPA,結果存放到D201通道,參數值存放在1020-1023通道中,四個控制字是#0 #0 #7000 #1770。

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看精品| 中国特黄毛片| 欧美精品亚洲精品日韩一区| 特黄黄三级视频在线观看| 国产精品推荐| 久青草青综合在线视频| 亚洲成人xxx| 在线观看麻豆视频| xxxx国产视频| 久久人人插| 日韩专区在线播放| 亚洲天堂三区| 成人免费专区| 免费一区在线| 欧美三级久久| 国产一区二区久久精品| 国产偷窥自拍视频| 香蕉tv亚洲专区在线观看| 精品视频在线观看你懂的一区| 国产精品三级在线| 国产在线一卡| 精品在线观看免费| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 日日摸夜夜夜夜夜添| 免费中文字幕| 欧美桃色| 国内自拍一区| 国产一级免费在线观看| 国产伦精品一区二区三区网站| 国产精品www| 国产精品欧美韩国日本久久| 美女mm翘臀后进式动态图| 黄色a视频| 特黄特黄aaaa级毛片免费看| 黄色高清视频在线观看| 黄色美女毛片| 黄视频在线免费| 黄色小视频免费观看| 黄色a一级| 经典三级第一页| 国产大片免费在线观看|