我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159281 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 12:16
“開機”和“停機”時是指上電和斷電嗎?
正常運行起來計數就準確了嗎?
希望你講的更清楚一點好進行判斷~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159281 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 14:38
這情況很像是干擾,按照1樓wsir123版主說的把接線檢查一下(屏蔽線,接地)~拆掉X0肯定不會有計數值出來的啊!

主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲精品第一区| 亚洲影视自拍揄拍愉拍| 国产淫视频| 深夜释放自己黄瓜视频| 国产网站大全| 免费高清成人啪啪网站| 亚洲成人一区| 亚洲图区综合网| 99久国产| 一级毛片国产真人永久在线| 日韩一区二区在线播放| 亚洲成a人片在线播放观看国产| 免费一级黄色片| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 成人小视频在线| 国产亚洲精品美女久久久| 毛片高清一区二区三区| 日韩欧美亚洲视频| 五月天婷婷网站| 亚洲欧美另类日韩| 在线免费观看精品| 91亚洲精品成人一区| 一级一级黄色片| 一级黄色毛片播放| 久久久久久久国产精品| 日本一级特黄毛片免费视频 | 国产成人久久久精品毛片| 九九精品成人免费国产片| 久久在线免费| 快射视频欧美| 麻豆视频免费在线观看| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 婷婷色中文| 天天色资料| 日韩黄色大片免费看| 手机在线观看亚洲国产精品| 亚洲国语在线视频手机在线| 亚洲精品国产第一区二区尤物 | 免费观看欧美一区二区三区| 欧美在线国产| 男女午夜特黄毛片免费|