posha1234
級別: *
![]() |
![]() 第二路x0的常閉,該怎么解釋? ![]() 這是資料上的解釋 那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行? [ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ] |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
請樓主注意了,X0的物理關系和邏輯關系是不一樣的!在梯形圖中并接的常閉,但是其邏輯關系是常開的..只有熱繼電器過載動作時,X0才會被接通.Y1復位.X0是由PLC外部開關信號驅動的,接通時為"1",斷開為"0".樓主可以看看相關的PLC書籍.只要抓住一點...X0要接通要怎么樣?就是外部開關要閉合有回路才有電流通過,才驅動X0動作常開閉合.常閉打開.反之,外部開關關斷,X0就沒有動作.. |
---|---|
|