樓主  發表于: 2010-02-20 17:02

請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139684 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-09
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 22:25
其實, 有好幾種可能 :
1) 接線出錯
  - 檢查及確定 RS 485 接線。
  - 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊)
2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗)
  - 令通訊設定為對。
  - 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。
3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏會一直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。
  - 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡, 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。
4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)")
  - 檢查以及確定程序。

主站蜘蛛池模板: 国产乱码亚洲精品一区二区 | 亚洲精品三级| 久久久久免费精品国产小说| 成年人激情网| 欧美特黄特刺激a一级淫片| 国产精品免费观看网站| 91精品国产91久久久久青草| 国产羞羞视频在线观看| 欧美亚洲国产色综合| 亚洲欧洲色图| 99久久国语露脸精品国产| 天天拍夜夜操| 午夜91| 在线免费观看h片| 欧美yw193.c㎝在线观看| 国产在线视频网站| 国产精品系列在线观看| 黄色毛片视频免费| 91精品欧美一区二区三区| 国产片久久| 精品免费看| 毛片xxxx| 欧美另类videosbestsex久久| 污视频网站免费| 亚洲精品视频在线免费| 中文 国产 亚洲 喷潮| 99九九视频| 99久视频| yjizz视频| 一级日韩片| 九九99视频在线观看视频观看| 日本在线网| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 午夜视频在线观看国产| 亚洲日本欧美综合在线一| 在线日韩| 在线视频 91| 色91在线| 成人久久在线| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 成人免费在线观看网站|