hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
謝謝各位的關心及幫助,過年前給用戶換過一次變頻器,到現在應該沒出問題(因為用戶還沒打電話來過),三墾再一次給我們檢測燒壞的變頻器,說是進灰導至燒電路板,每次說法都不一樣,可是我們的電氣柜已經完全密封了,怎么還會進灰呢,再說了,就算進灰也不會只燒變頻器吧,其它的電氣元件都好著呢,驅動也沒燒過,怎么就只燒變頻器呢?還要再等等,看用戶那是不是過了個年就沒啥問題了 |
---|---|
|
grt
級別: *
|
跟用戶負載性質有關,負載是恒轉矩負載還是恒功率負載,變頻器設置是不同的。另外,變頻器選得小了一點,要大一級考慮。 |
---|---|
|
grt
級別: *
|
哈哈,廠家也真有意思,一會兒說是進水,一會兒說是進灰,變頻器模塊沒那么小氣吧?!!!我們用的變頻器用了近5年了,不但沒小修過,更不要說損壞了,真正的免維護。 |
---|---|
|
grt
級別: *
|
哦,忘了說一句,交流接觸器(3TB42)如果出現缺相也會導致過流損壞變頻器的。另外,還要注意輸入電源是否純凈,是否有大的脈沖干擾源,也得注意。 |
---|---|
|
llb
級別: 略有小成
|
如果確定是機床進水的話應該可以查到的,不知你這機床是做什么的,是不是數控車床,是的話是不是電機和變頻器有些小了。 |
---|---|
|
zhufenghn444
級別: 探索解密
|
可以在3TB42下加一個熱繼電器,電流整定在11A,雖然這違背變頻器的使用方法,但是可以判斷出是不是過流. |
---|---|
|